冷卻塔定製
您當前的位置: 首頁>>新聞資訊>>常見問答

方禹分享冷卻塔電機使用注意事項

來源:admin | 發布日期:2021-08-30 09:02:33

冷卻塔電機是冷卻塔的專用電機,在冷卻塔的運轉中起著非常關鍵的作用,冷卻塔電機長時間在高溫和潮濕的環境中運轉工作,為了保證冷卻塔的正常運轉,方禹小編認為需要注意以下事項:

1、冷卻塔專用電機是在高溫水霧中工作,故機件各個部分應嚴格密封,以保證電機內部幹燥,不受潮濕,此外,應定期測量絕緣電阻。如果低於國標0.38兆歐,就必須進行繞組幹燥處理,幹燥處理溫度不允許超過120℃。


2、當電機的過熱保護及短路保護連續發生動作時,應查明故障來自電動機或超負荷,還是保護裝置整定值太低,消除故障後方可投入運行。

3、應保證電機在運行過程中有良好的潤滑,一般運行5000小時左右,即應補充或更換二硫化鉬潤滑脂。(密封型軸承在使用壽命期限內,不必更換潤滑脂)運行中發現軸承過熱或潤滑脂變質時,應及時更換二硫化鉬潤滑脂。

4、當軸承的壽命終了時,電動機運行時的振動及噪音將明顯增大。 

5、電動機連續運轉8000小時應更換骨架油封。

6、拆卸電動機時,從軸伸端取出轉子,從定子中抽出轉子時,應防止損壞定子繞組或絕緣。安裝兩端蓋時,止口處必須加密封膠。

7、若冷卻塔電動機繞組損壞,必須按照原繞組的形式尺寸、匝數及線規等更換,隨意更改原繞組設計,都會導致電動機性能惡化,或根本無法使用,能力不足者,應送製造廠修理。

8、適用範圍:工作周圍環境溫度為負四十攝氏度至五十攝氏機度,海拔不超過1000米。

9、額定電壓:380V。額定頻率:50HZ。

10、整機安裝好後,啟動前應加足20號齒輪油,試運行3個月後,應更換加入新油,隔3個月應定期加足齒輪油,嚴禁無油開車。

11、空載啟動,待運轉平穩後方可淋水。運轉過程中若有栽種聲響異常應立即停車檢查。

方禹24年專注冷卻塔研發、生產與係統工程安裝服務,引進國外進口生產技術,專注產品創新設計,全麵改造冷卻塔內部形式與材質,使其高性能化, 產品以良好的口碑,遠銷全球30個國家及地區,具備玻璃鋼冷卻塔、閉式冷卻塔設計、製造和服務資格。

最新資訊

91免费_www.91av_91视频污版_91免费视频网站