閉式冷卻塔在冬季應該如何防凍?方禹來教你

來源:admin | 發布日期:2021-08-30 09:01:48

閉式冷卻塔循環冷卻係統在北方寒冷地區使用時,產生凍害事故後,可造成生產中斷、搶修恢複時間較長,給用戶直接造成較大的經濟損失,所以係統防凍是一項重要的、複雜的子係統,對防凍措施都應給予足夠重視,下麵,方禹小編告訴你閉式冷卻塔在冬季應該如何防凍:


1、閉式冷卻塔在冬季基本不用的(de)場合防凍措施

如果在冬季密閉式冷卻塔不需要運行,停機時,須將噴淋水和內部循環水排空。內部循環水建議采用壓縮空氣強製排空,碳鋼管換熱器不建議采用排空的(de)方式來防凍。

2、閉式冷卻塔在常年運行的場合防凍問題

常年運行的密閉式冷卻塔,如果配有電控係統,可能會因主係統的負荷變化帶來冷卻塔台數運行的變化,所以也需要考慮防凍的問題。不用的設備可在冬季以前進行排空處理來防凍。

3、閉式冷卻塔在部分時間段運行的場合防凍問題

密閉式冷卻塔的防凍有兩部分:噴淋水係統和內部循環水係統(軟化水)。

噴淋水係統的防凍問題通常在積水盤內增加電加熱器,一般在噴淋水低於5℃時開啟,8℃以上停掉。溫度探頭將信號傳遞至控製櫃,自動控製電加熱器的啟停。電加熱器的(de)功率選擇依據循環水量和外界氣溫確定。

內部循環水係統的防凍可以加乙二醇溶液或者增加電加熱設備。乙二醇溶液的冰點溫度要求選在當地最低溫度以下。

對於較大的冷卻係統場合,可以考慮挖水池將噴淋水入其內,能夠節約因電加熱運行的耗電費用,還可以在水池內投放藥品,改善噴淋水的水質。

方禹24年專注冷卻塔研發、生產與係統工程安裝服務,引進國外進口生產技術,專注產品創新設計,全麵改造冷卻塔內部形式與材質,使其高性能化, 產品以良好的口碑,遠銷全球30個國家及地區,具備玻璃鋼冷卻塔、閉式冷卻塔設計、製造和服務資格。